水平位移测量
位移测量,我们常采用以下方法
1. 小角法
当基准点和位移观测点基本上在一条直线上,且平行于基准线时,可采用小角法测量,每次通过观测位移点的角度变化量来推算位移点的位移量和位移方向,其计算公式为:
其中△D 位移变化量; ε″ 变化秒值; s 测站至观测点的距离; ρ 常数206265
2. 极坐标法
当基准点和位移观测点无法布在一直线上时,可采用光电测距极坐标法,极坐标法比较灵活,每次只要测出各位移点的坐标,再根据本次和上次坐标的偏移量在垂直于基准线方向上的分量判断位移点的位移和方向.
水平位移观测的主要技术要求执行下表:
变形测量
等级 变形点的点位中误差 边长 测角中误差 作业要求 适用范围
一等 ±1.5 <300 ±0.7 按国家一等三角要求观测 变形特别敏感的高层建筑、工业建筑、高耸构筑物、重要古建筑、精密工程设施
<150 ±1.0 二等
二等 ±3.0 <300 ±1.0 二等 同上
<150 ±1.8 三等
三等 ±6.0 <350 ±1.8 三等 一般性的高层建筑、滑坡监测等
<200 ±2.5 四等
四等 ±12.0 <400 ±2.5 四等 观测精度要求较低的建筑物、滑坡等
<400 ±2.5 四等